摘要:介绍了幕墙防火封堵设计的方法及防火封堵相关的标准和法规、幕墙用防火密封胶的性能要求及其测试方法;对比了普通阻燃密封胶与防火密封胶在标准、检测等方面的差别。指出阻燃密封胶侧重于材料本身的难燃性,而防火密封胶侧重在应用中是否能保持结构整体的耐火性能;认为采用阻燃结构胶对幕墙作结构装配或结构粘结,可能造成更大的安全隐患。


关键词:硅酮密封胶;建筑幕墙;防火;阻燃
A3级耐火.png
A3级耐火 建筑幕墙用防火硅酮密封胶.pdf (1005.52 KB, 下载次数: 0)
回复

使用道具 举报

签到天数: 54 天

[LV.5]论坛粉丝I

 楼主| 发表于 2017-3-9 09:12:31 | 显示全部楼层
关注论坛微信
本帖最后由 spherefiller 于 2017-3-10 15:33 编辑

做一款真正牛的胶水,需考虑这么多标准和规范,还要到公安部天津消防研究所做很多耐火试验,真是不易啊!
  
序号
  
标准
标准名称
要求
1
GB 23864—2009
《防火封堵材料》
最高级别A3 级
  
(800~1100℃耐火3 h)
2
GB/T 2408—2008
《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》
燃烧性能不低于HB 级
  
(UL94-V0 级)
3
GB/T 9978.1—2009
《建筑构件耐火试验方法 第1 部分:通用要求》
30min升温至800℃
  
90min升温至1000℃
  
180min升温至1100℃
4
GB/T 24267—2009
《建筑用阻燃密封胶》
通用要求
5
GB 16776—2005
《建筑用硅酮结构胶》
通用要求
6
JGJ 102—2003
《玻璃幕墙工程技术规范》
通用要求
7
GB 50016—2006
《建筑设计防火规范》
通用要求
8
GB 50045—95
《高层民用建筑设计防火规范》
通用要求
GBT9978.1-2008 《建筑构件耐火试验方法第1 部分:通用要求》.pdf (2.33 MB, 下载次数: 0)